论坛风格切换切换到宽版
  • 4455阅读
  • 10回复

问一些电源相位的老问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ahal
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2011-01-17
最近被电源相位的问题搞糊涂了,特此发问,期待解答。

我的理解是相位问题就是保证墙上出来的三相电源:地线、零线和火线要和机器插座的三相插座相匹配,这样引出一个问题:

是不是所有机器的三相电源插座的相位排列都是一样的?是否区分美国产、欧洲产或是非洲产的机器后面三相插座的相位排列不同?如果有区分的话,应如何区分?




Storms make trees take deeper roots.
离线yysnb
只看该作者 1 发表于: 2011-01-17
火、零的排列国内的器材和国外的不一定一样
离线yysnb
只看该作者 2 发表于: 2011-01-17
一般火线是经过开关或者保险丝的,你自己量一下就知道
只看该作者 3 发表于: 2011-01-17
尾插面对你的时候,是最终结果,不管什么标都一样,搞准这个就可以了
[ edit_post ]
专做政府平台,房地产企业融资
离线长风破浪
只看该作者 4 发表于: 2011-01-17
info_post_2
一般火线是经过开关或者保险丝的,你自己量一下就知道

100v的日本器材貌似就不是这样的,我原来的耳放拆开来看过,2根线一根进的保险丝,另外一根进的开关,听朋友说日本用电是2根相线,类似我们用的380V的动力电。
离线江大烟斗
只看该作者 5 发表于: 2011-01-17
如果不接地线,还存在相位问题吗?
有种说法是,不接地线,相位左右颠倒对声音没有关系的。
请教。
离线ahal
只看该作者 6 发表于: 2011-01-18
是的,江兄这个问题是个需要高手解答的问题,关注细节才能获得好的声音。

YAVIS兄这篇文章我以前也看过,http://www.sanyue.net/bbs/read.php?tid-6938677.html。对于电源线插尾确保正品字,左零右火就是对的,可是我发现一台美国产PROCEED DVD转盘后面板插座,正品字看,左侧的插钉旁边有标注N,按理说这应该是接零线的,这样就和上面的电源线插尾对不上了,所以就搞不清楚了。另外,本坛是否有人真的按照这篇文章的说法单台机器测试过机器的相位是否接的对?是否发现和本章第一句中所说的电源线插尾的相位排列相反的情况?有点绕嘴,欢迎指教。
Storms make trees take deeper roots.
离线yysnb
只看该作者 7 发表于: 2011-01-18
info_post_2
电器设备首先要保证安全,如果火线不经开关,过不了质检吧
离线yysnb
只看该作者 8 发表于: 2011-01-18
info_post_2
只看该作者 9 发表于: 2011-01-18
设备供电是将220V交流电通过变压器降压到适合电路的电压的,所以机器的交流供电很简单,就是火线和零线分别接变压器初级的2个抽头,火线在接到变压器之前还要经过保险丝和开关,还有一根保护地是接变压器外壳的(安全考虑,防止变压器绝缘不良引起安全事故)。。。

就是这么简单,你只要保证火线通过开关就OK了,呵呵。

以下说说其他问题:
一、相位。如果按照火线通过开关的安全原则来接的话,那么相位问题你是不应该考虑的。实在要更改相位,你只能通过打开机器,将变压器初级的两根线对调重接,呵呵。
二、电源线需要多大的线径才够劲?其实电源线只要和变压器初级线径相当就足够了,当然更粗的线径、不同的材料以及不同的编织方法会有区别。
渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨。
离线yang67890
只看该作者 10 发表于: 2011-01-18
有些特殊的情况另当别论,比如使用一些采用隔离变压器的电源处理器的时候,由于变压器次级悬空,会是2根线都带电的情况,这时就无法区分火零了。
渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个