一: 三相五线制供电方式
概述
在三相四线制制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(该结线的点是: 工作零线N与保护零线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。由于该种结线能用于单相负载,没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线N是有电流通过且是带电的,而保护零线PE不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
三相五线制供电的原理
众所周知,在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。
对三相五线制敷设的要求
(1) 在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端。
(2) 在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体的引出线引出。
(3) 重复接地按要求一律接在保护零线上,禁止在工作零线上重复接地。
(4) 采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆。
(5) 在终端用电处(如闸板、插座、墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别与零干线相连接。
(6) 对老企业的改造应逐步实行保护零线和工作零线分开的办法。例如在车间入户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由此重复接地体引出;使用四极漏电 保护断路器的,在断路器前是三相四线制,在断路器后改为三相五线制; 在架空线路供电又实行动力电和照明电分开架设的(两棚线),可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做保护零线。
三相五线制供电的应用范围
凡是采用保护接零的低压供电系统,均是三相五线制供电的应用范围。国家有关部门规定:凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设。对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施。
二: 三相四线制
三相四线制的交流电源供电系统,一般用于工业用电。三根火线,之间的电压是 380V,相位相差120度,另有一根零线,是三相交流电源的中性点。这根零线与任何一根火线之间的电压都是 220V。因而,可以用一根火线,一根零线,组成一个供电电源来给普通家用电器。
而实际上普通楼房的供电系统也是这么设计的。
一般是供电局来的电,都是通过三相 10KV 电压线路,送到居民区,然后,通过一个三相降压变压器,把三相 10KV 的电压降到 380V,然后一相电压,加一根零线,(这就是220V的电压了)送到楼房的一个单元(或者整个一个楼),另外的两相,也是分别送到另一个单元(或者另外整个楼),这样,保证在每个单元或者每栋楼中,只有一根火线,一根零线。这就保证了即使在使用当中搞错了,也只是零线和火线的错误,但这两根线之间的电压,则始终是 220V,不会烧毁电器的。但如果同一个单元中出现了三根火线,一根零线,在使用,修理的时候就必须特别注意了,万一把零线搞错,某根火线当成了零线使用,那么两根火线之间的电压就是 380V 了!这样,势必烧毁所有在这个线路上带着的家用电器。
所以在一般的居民楼中,一个单元,都只用一相。以避免造成这种故障和损失。在这个单元中,任何一个住户无论怎么捣鼓电线,也无非都是同一相的火线和零线。
如果你能保证非常准确的分辨出来三根火线和那一根零线,保证没错,那么用任何一根火线和零线,都可以组成一个供电的电源。给家里的普通家用电器供电,倒不会有什么问题。